SZ CHKT Fórum

Diskusné fórum o certifikácii, vzdelávaní, programe Leaklog a iných činnostiach zväzu.

Nie ste prihlásený.

#1 30.4.2014 21:40:06

michaltomlein
Administrator
Registered: 2.2.2011
Posts: 57

Metóda drop-in a retrofit v záznamníku Leaklog

Otázka

Ako postupovať pri nahradzovaní chladiva R22 napríklad za chladivo R422D v chladiacich okruhoch?
Popis danej situácie:


Odpoveď

Chladiace okruhy rozlišujeme s obsahom chladiva do 3 a nad 3 kg. Chladiace okruhy do 3 kg nie je nutné evidovať v podrobnom záznamníku. Stačí zaviesť záznamy (opravy) do jednoduchého záznamníka: jeden o zhodnotení chladiva R22 a druhý o doplnení chladiva R422D. Okrem toho je potrebný záznam o predaji zhodnoteného chladiva.
Týmito zápismi bude vidieť, že v zariadení bolo pôvodne chladivo R22, ktoré bolo zhodnotené a následne predané ako zhodnotené (pozri Správy 2/2014 strana 18).

Postup pre okruhy do 3 kg:



Odporúčame ku zhodnoteniu i doplneniu chladiva uviesť aj chladiaci okruh.

Pre okruhy nad 3 kg je postup zložitejší:

Naposledy upravil michaltomlein (1.5.2014 09:53:01)